Béton arméPosée par Équipe GenieCivilPDF Équipe · il y a 1 semaine

Semelle isolée : d’où vient la condition d ≥ (A − a)/4 dans la méthode des bielles ?

Dans les exercices de semelle isolée sous poteau, on impose une hauteur utile d ≥ (A − a)/4. Pourquoi cette condition, et que se passe-t-il si elle n’est pas respectée ?

Poteau et semelle isolée : exercice corrigé de béton armé (PDF)PDF · document lié
Voir le document

1 réponse

0vote
✓ Meilleure réponseÉquipe GenieCivilPDFÉquipeil y a 1 semaine

La méthode des bielles suppose que l’effort du poteau descend jusqu’aux aciers inférieurs par des bielles de béton comprimées, inclinées depuis le pied du poteau vers les bords de la semelle. Pour que ce schéma soit valable, les bielles ne doivent pas être trop couchées : avec d ≥ (A − a)/4, leur inclinaison reste suffisante et la semelle est dite « rigide ».

Si la condition n’est pas respectée, la semelle se comporte plutôt comme une dalle en flexion : il faut alors la calculer en flexion (moment à l’aplomb du nu du poteau) et vérifier le poinçonnement.

En pratique, on prend aussi d ≤ A − a, et la hauteur totale h = d + 5 cm environ (enrobage).